goodlazy
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 本人新手,剛買了臺松下A5伺服,但對于連接器X4,X6的配線還是不太懂,X6有6個針腳,分別是上面三個下面三個,怎么與123456聯(lián)系起來的呢?而要和其相連的電機卻有17個針腳,分別是從A到T,又怎么與E6V,E0V,SP,非SP聯(lián)系起來的呢?看說明書也沒詳細說明,求大俠們幫幫忙,越詳細越好。另外用伺服做位置控制模式,一般X4需要接那些引線呢?謝謝了先 |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
![]() |
接線的話有這張圖就足夠了 右上角的那小方框是脈沖接線的兩種方式(建議你使用第二種接法不需要外置電阻) 然后8 9 29 33需要接(其中8 9 33直接和COM-短接就行了 29角相當于步進電機的使能功能不接通的話電機是不會轉(zhuǎn)的) |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
![]() |
唉 再給你點資料自己慢慢看 ![]() |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
![]() |
手冊上的C21-C24里有圖 你自己看看就明白了。 |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
![]() |
X6接線 白色線接1腳 黑色線接2腳 紫色線接6腳 另一根線就接5腳 電機接線請參考電機附帶的手冊C21頁最上面的3張圖。 |
---|---|
|