各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 09:08
一個不想最多說的問題。
你為什么要改電機接法?
1)首先單相變頻器是為了滿足在沒有三相電源的場所(我的理解,設備系統供電只有單相)而需要驅動三相電機而設置的。不然就直接采用三相輸入變頻器,變頻器大家都知道是ac--dc--ac的過程,實際上單相變頻器就是利用了這個特性,考慮到大功率整流模塊及電源濾波的容量,所以一般在7.5kw以下功率。
2)基于上述原理,單相變頻器輸出實際上已經與輸入無大關聯。所以電機你就按電機銘牌上面要求連接。
與上述無關的問題還有“npn”、“pnp”、“源型”、“漏型”,我總感覺大家一直在討論,實際上這個問題就是你以什么為主的問題,以plc模塊側還是傳感器側。

主站蜘蛛池模板: 日本高清视频免费在线观看 | 精品无马国产自在现线一 | 精品久久久久久无码中文字幕版 | 91在线视频99播放 | 久久五月天桃花 | 一本色道久久88—综合亚洲精品 | 曰曰日在线 | 狠狠老司机 | 91制片厂果冻星空传媒动作 | 中文字幕欧美日韩在线不卡 | A片A三女人久久7777 | 成人精品线观看 | 久久久久综合久久久久 | a级性爱视频在线观看 | 激情黄页视频 | 欧美成人一区二区三区高清 | 91精品人妻一区二区三区蜜臀 | 精品国产乱码久久久久久蜜桃免费 | 国产精品高潮AV久久无码 | 亚洲综合网国产福利精品一区 | 亚洲欧洲一区二区三区在线 | 欧美在线观看一区 | 日本无码精品无码白石麻衣 | 久久99久久精品久久久久久 | 精品日本永久免费网站 | 国产欧美日韩综合精品二区久久 | 中文字幕韩国三级少妇在线光看 | 日本久久精品 | 丁香五月综合网亚洲综合欧美狠狠 | 国产亚洲日韩在线三区 | 久久国产精品影院 | 免费无码又爽又刺激A片涩涩在线 | 国产日韩美国成人 | 亚洲麻豆av成本人无码网站 | 久久久久久久久久久福利 | 欧洲精品专区永久免费区 | 日本一道本视频 | 粉嫩av无码一区二区三区软件 | 国产精品人妻无码免费久久一 | 国产成人综合在线视频 | 欧美日韩综合久久红桃 |