小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 9191精品国产费久久 | 精品不卡一区二区 | 日韩亚洲欧美中文在线 | 国产又色又爽又免费的刺激软件 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 亚洲欧美日韩中文在线制服 | 成人网站在线进入爽爽爽 | 91成人区人妻精品一区二区在线 | 日本怡春院欧美一区二区三区 | 亚洲日本va | 六月丁香七月婷婷 | 日本在线不卡免费视频 | 91麻豆国产综合精品久久 | 嘛逗传媒在线观看免费网站 | 55夜色66成年视频观看免费 | 国产午夜精品久久久久九九 | 日韩精品亚洲一级在线观看 | 久久久久久无码中文 | 一区二区视频在线观看入口 | 另类天堂| 四虎网站最新免费地址2024 | 欧美日韩乱国产对白 | 日本一道在线播放高清 | 2018日日摸夜夜添狠狠躁 | 在线亚洲精品国产一区麻豆 | 欧美国产综合日韩一区二区 | 中文字幕久久久久一区 | 久久久国产亚洲精品无码 | av一区二区三区高清久久 | 婷婷久久久亚洲欧洲日产国码a | 欧洲国产成人综合一本 | 91精品国产麻豆91久久久久久 | 国产aⅴ精品一区二区三区 国产aⅴ精品一区二区三区99 | 激情文学另类小说亚洲图片 | 深爱五月综合网 | 国产久久久国产精品成人 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 久久久人精午夜精国 | 欧美亚洲视频在线观看 | 亚洲欧美另类综合日韩 | 男人猛躁进女人毛片A片 |