請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 16:26
有一個方法不知道是否可行,當主泵達到工頻之后,先停止主泵,延時一點時間,再啟動備用泵,延時,再啟動主泵進行PID調節。還有一個原因是備用泵功率太大了,是否可以嘗試把同樣功率的兩天備用泵來代替一臺備用泵,那么單單啟動一臺備用泵的時候壓力的提升速度就沒有那么快,再加上主泵130千瓦,備用泵單單一臺就110千瓦,是否不合理,130+110=240,跟130+55=185,短時間內功率提升的速度就明顯變小,給變頻器加減速(PID)的時間長了,幅度小了。

主站蜘蛛池模板: 在线三级网 | 国产精品亚洲精品日韩电影 | 亚洲国语自产一区第二页 | 国产大屁股视频免费区无卡 | 韩国日本三级在线 | 自拍一区在线 | 日本亚欧色情 | 国产成人三级电影在线观看 | 精品自拍一区 | 日本不卡一区二区三区最新 | 国产一级一国产一级毛片 | 日韩三级影片 | 日韩一级欧美一级在线观看 | 欧美亚洲国产第一精品久久 | 天堂岛资源| 亚洲精华液一二三产区 | 秋霞av无码观看一区二区三区 | 在线播放真实国产乱子伦 | 久久久精品区二区三区免费9亚洲国产婷婷香蕉久久久久久 | 亚洲 日韩 另类 天天更新 | 亚洲国产美女久久久久 | 久久精品国产亚洲av天美 | 在线丝袜欧美日韩制服 | 东京一本到一区二区三区 | 最新中文字幕不卡高清在线观看 | 中文字幕人妻熟女免费手机在线观看 | 加勒比无码免费专区中文 | 被少妇滋润了一夜爽爽爽小说 | 国产精品露脸国语对白 | 精品无码免费一区二区三区 | 精品无码高潮喷水A片软 | 玖玖资源无码一区二区三区 | 日本三级韩国三级香港三级写真集 | 麻豆视频免费播放 | 久久久久无码专区亚洲av | 国产无码夜夜一区二区 | 日本黄色影片全裸体片一区二区三区 | 日韩中文字幕视频 | 99久久久无码国产精品69 | 亚洲精品乱码久久久久久久久 | 日韩免费高清大片在线 |