請教大家個問題: 自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環: A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A 系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。 現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢? 在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。 謝謝! |
---|---|
|
xbc5620924
級別: 略有小成
![]() |
頻繁啟動是由于管網實際壓力不穩定造成的。1、增加或者減小設定壓力值,2、加大水泵的揚程 3、或者改變增泵時間這可能性很小水泵揚程決定,運行多長時間也達不到設定值。 如果LZ用了幾年近期才出現的問題還是先檢查一下管網有無漏水, 或者管網里是不是有氣體參入。 LZ仔細想想。 樓主留言:這是自來水供水系統,系統就在用水量增大時,系統壓力低于設定下限時,PLC啟動備用泵,壓力突然增大,出現過沖。而PID表又不能再短時間內把主泵(大)的壓力降到設定上限值以下,造成PLC又停止剛啟動的備用工頻泵,造成頻繁啟動。現在就是想避免這個重復啟動。。 |
---|---|
|