本人有一臺安川∑-Ⅴ系列的伺服器,就拿來學習用,電機軸不接任何負載,PLC用的是FX1N-40MT,我設置了伺服的一些參數,讓其處于位置控制模式中,有接入伺服ON信號,警報復位信號,位置偏差清零信號,脈沖信號,旋轉方向信號,定位指令用的是絕對位置指令DRVA,試機前無任何報警,上電的師傅,伺服顯示的是bb,當伺服ON信號接通時,伺服顯示FUN,當我發脈沖給伺服器時,驅動器就報過流,瞬時最大負載的警,但我電機沒帶任何負載,怎么會瞬時最大負載,不解啊,高手們,知道這是為什么嗎?怎么弄讓伺服不再出現這樣的報警,懇請大俠們,伺服在位置模式,用什么指令,該注意些什么之類的,怎么讓伺服轉起來?謝謝了。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
xiesensheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 564 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2020-01-04
查看xiesensheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-08 13:36
檢查伺服驅動器至伺服電機的動力電源線相序是否連接正確?

主站蜘蛛池模板: 欧洲亚洲永久入口免费 | 久久无码人妻精品一区二区三 | 国产精品免费中文字幕 | 久久精品老熟女人妻毛片 | 和少妇邻居做爰伦理 | 91精品国产福利在线观看性色 | 日韩成人免费视频 | 亚洲久无码中文字幕热 | 国产亚洲精品久久久无码狼牙套 | 波多野结衣av一区二区无码 | 天天综合亚洲国产色 | 亚洲大成色www永久网站动图 | 91在线激情在线观看 | 欧美日韩久久精品一区二区三区四区 | 久久精品久久久66 | 少妇被躁爽到高潮无码麻豆AV | 欧美日韩国产另类久久 | 国产精品不卡一区二区三区四区 | 中文欧美一区二区精品 | 2024高清国产一区二区三 | 精品在线播放视频 | 人妻无码一区二区三区四区 | 久久精品99 | 久久久亚洲欧洲日产无码av | 99亚洲国产二三区 | 99久久无色码中文字 | 精品国产高清毛片A片看 | 成人aⅴ中文字幕不卡 | 国产综合永久精品嫩草 | 欧美日韩国产色综合一二三四 | GAY亚洲男男GV在线观看网站 | 国产成人激情视频在线观看 | 国产亚洲情 | 国产偷倩在线播放 | 国产精品扒开腿做爽爽青涩情侣 | 久久精品国产亚洲av无码四区 | 免费无码一区二区三区A片不卡 | 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 欧美三级中文字幕在线观看 | 亚洲一区二区三区免费看 | 国产人与禽zoz0性伦 |