何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園?
![]() |
同意8樓和10樓的,因電源的內阻是很小的,兩電源電壓是不會完全相等的,兩電源的壓差除以內阻就是電源額外增加的電流,故不推薦直接并聯! |
|
---|---|---|
|
陳新宇
級別: 探索解密
![]() |
不能并聯用可以把二個開關電源的正級或負級接在一起分路用 |
---|---|
|
cooler_show
級別: 略有小成
![]() |
應該是可以的,目前的開關電源的電壓輸出端都接了大電容,兩個并聯就是增加了電容容量。這個和干電池并聯略有不同。 |
---|---|
|
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
![]() |
理論是不可行的 但是實際上就.... 呵呵 |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
兩個電源內阻不一樣,就會形成電壓差,也就是電位不一樣,電位不一樣就會有電流 一個電源相對另一個電源天天在做工。 實際中用了天也塌不下來 哈哈 |
|
---|---|---|
|
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
![]() |
這個真不會,感覺這樣做,沒有什么意義,不過讓我想起了,另一個問題? 電力變壓器能否并網 我有兩臺10KV電力變壓器,一個1600KVA,一個1250KVA,想把變壓器二次并網有什么技術要求,電力部門能否給與幫助? 2008-9-10 11:10 最佳答案 1、接線組別相同。 2、變比差值不超過±0.5%。 3、短路電壓值不超過±10%。 4、兩臺變壓器容量比不超過3:1。 原因: 1、接線組別不同在并列變壓器的二次繞組中會出現電壓差,在變壓器的二次側內部產生循環電流。 2、變壓器比不同,二次電壓不等,在二次繞組中也會產生環流,并占據變壓器的容量,增加變壓器的損耗。 3、變壓器短路電壓與變壓器的負荷分配成反比。 4、容量不同的變壓器短路電壓不同,負荷分配不平衡,運行不經濟。 |
---|---|
|
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
![]() |
不能并的,如果用電的硬件只有一個的話只能換大容量的電源,如果用電的硬件有多個可換大容量的電源,也可用多個電源分別供電! |
|
---|---|---|
|
jws1976
級別: 探索解密
![]() |
這是我以前當電源工程師的經驗啦 如果電壓相同的話 是可以并聯輸出 但是問題在于 通常看到的 電壓都會有誤差 就算同牌子的 也會有0.X 的電壓誤差 吃載之后 變化率更大 所以建議大大 把設備劃分開來 讓電源供應器 各別去供應設備 但是地線(或稱負極)要連在一起 因為不連在一起 電壓會有偏差 以上 請參考 |
---|---|
|
jws1976
級別: 探索解密
![]() |
另外一提 我有做過幾組試驗過 同樣規格 同樣電路的電源供應器 我做壽命測試過 時間久了 有的電源供應器會發燙(大于100度) 那是因為兩組電壓輸出有誤差的關系 所以造成一個輸出電流不大 一個輸出電流過大 短時間真的不是問題 問題再于久了 很容易一個燒掉 另外一個跟著燒掉(因為負載都變成一個電源供應器再負擔) 所以我還是建議規劃分別提供電源到設備上面 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |