這里沒人懂伺服嗎 這么卻人才嗎這里一套簡單的運動伺服控制系統配電系統,
三個驅動器,2個400W和1個100W再加一個200W的直流電源。
選型問題。
電源進來濾波器,然后斷路器然后進一個保險,最后電源供給3個伺服驅動器和1個DC電源,請問該怎么選
擇濾波器 斷路器和熔斷器,能不能給出具體的型號以及選擇依據,我們現在的設計存在很大問題不符合
標準。但是用的保險是10A的,按我算的,10A已經遠遠超過1.5-2.5倍的額定總電流,啟動電流大也不會
超過10A,但是很多次一通電就燒保險,10A的,有的時候換了還燒。沒接地也沒短路。用萬用表串接到電
源回路中,測得啟動電流0.85A,不超過1A。很奇怪。正常運行以及讓電機帶載運行時,總電流0.35A左右
。怎么會這么小的電流?求高人指教。這么小的電流為何10A的保險還燒。斷路器 濾波器都應該怎么選擇
?回答滿意,我會把我多年積累的PLC資料免費贈送。
問題補充:
忘了一個重要的,電源采用單相220V供電系統。斷路器選擇漏電斷路器,整個就一個回路,沒有控制回路
一說,中間加了一個轉換開關作為平時操作的開關。沒有別的了。所有線的長度不超過1.5米而且是高性
能的屏蔽雙絞線電纜[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新編輯 ]