久久久国产一区-久久久国产一区二区三区丝-久久久国产一区二区三区丝袜-久久久国产综合视频-久久久精品白浆无码-久久久精品波多野结衣

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-07 19:11
我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-07 23:10
【電子過電流保護提高到28】  
11KW電機的額定電流應當22A左右,電子過電流保護不要小于100%(即額定電流),一般設定在150%

主站蜘蛛池模板: 亚洲av无码成h人无遮在线观看 | 国产无人区一码二码三码区别 | 无码超级大爆乳在线播放 | 中文字幕一区二区三区在线不卡 | 一级视频免费观看免费大黄网站 | 日韩免费无码AV一二区 | 99国产精品亚洲色婷婷 | 丁香婷婷综合网 | 麻豆果冻传媒一卡二卡高清日韩动漫在线观看 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 在线免费观看日韩视频 | 亚洲AV日韩精品一区二区不卡 | 欧美精品久久久久久久小说 | 欧美高清一区 | 成人在免费视频手机观看网站 | 免费国产麻豆传 | 亚洲中文无码福利网址 | 色永久免费视频首页 | 国产第一视频一区二区三区 | 91精品网 | 国产精品美女一区二区视频 | 亚洲春色在线视频 | 亚洲AV一宅男色影视 | 成a人片在线播放 | 免费人妻吞精合集 | 亚偷熟乱区综合一区二区在线 | 中文字幕精品亚洲字幕资源网 | 亚洲中文字幕无码久久2024 | 一区二区中文字幕日韩 | 午夜一区 | 亚洲国产精品一区二区成人小说 | 久久久久久精品国产 | 国产高清精品自在线看 | 大陆极品少妇内射AAAAAA | 国产精品免费中文字幕 | 国产在线视频资源 | 国产亚洲精品久久AV | 亚洲欧美在线综合图区 | yw193亚洲中文字幕无码一区 | 亚洲综合色丁香麻豆 | 亚洲爆乳无码一区二区三区 |