quanyuan
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() Re:PLC計數和編碼器Z相問題。。。 請幫忙看看,程序如圖,請問1;編碼器有A相,B相,Z相,Z相是編碼器轉一周發一個脈沖,我的編碼器怎么一直是導通的呀,我Z相接在x004上面的,X004燈一直是亮的(看程序)問題2:我用C251高速計數器,對應M8251繼電器,(編程手冊上說,M8251導通/斷開可以改變c251的計數方向,是增/減)我接通和不接通M8251都是一樣的(C251計數器正轉加,反轉減).我的理解是m8251不動作,正轉編碼器加計數,m8251動作了。正轉編碼器就該減計數,怎么會沒有反應呢。這個M8251到底是什么意思呀, |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
要知道,C251占用的X0,X1的濾波常數是10微妙,太快了,20個脈沖???想要在程序中看得清楚的話就加大脈沖數。當程序中用到了C251只有AB相脈沖信號,沒有Z相信號。M8251你還是理解錯了,M8251的意思是當C251的脈沖數減少的時候M8251就ON,增加時就是OFF,M8251是受C251的加減計數控制的,不是用M8251去控制C251的計數方向的。 |
---|---|
|