樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品无码久久久午夜 | 在线新拍91香蕉精品国产 | 免费无码鲁丝片一区二区 | 999精产国品一二三产区区 | 2024国产福利在线观看 | 日本无码精品无码白石麻衣 | 亚洲日本中文字幕乱码在线 | 日本无码V视频一区二区 | 自拍视频亚洲综合在线精品 | 欧美日韩精品一区二区视频 | 国产成人18黄网站免费网站 | 国色天香在线播放社区 | 狠狠色成人综合网图片区 | 亚洲美女内射少妇三区五区 | 国产一区二区福利 | 伊人成综成人综合网 | 国产乱子伦视频一区二区三区 | av国産精品毛片一区二区在线 | 国产真实强伦 | 18禁在线看欧美69视频 | 欧美夫妻性生活 | 色综合久久天天干 长长久久精品国产 | 久久久久狠狠高潮亚洲精品 | 亚洲精品爆乳一区二区H | 久久中文字幕不卡一二区 | 国产精品二区三区 | 久久久久综合中文字幕 | 久久久亚洲av无码精品一区 | 久久888 | aⅴ免费在线观看 | 香蕉视频一级 | 四虎影视国产精品 | 中文字幕乱码亚洲无线三区 | 亚洲欧美一区二区三区 | 欧美国产区一区二区三在线观看 | 精彩大片在线免费观看 | 69精品人人槡人妻人人玩 | 波多野吉衣免费一区 | 久久久久人妻精品一区三 | 91精品国产高清久久久久久伦理片电影免费在线 | 男女摸下面刺激免费视频软件 |