久久久国产一区-久久久国产一区二区三区丝-久久久国产一区二区三区丝袜-久久久国产综合视频-久久久精品白浆无码-久久久精品波多野结衣

colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-25 01:14
請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 21:33
謝謝各位:
    這個圖我也看過了,但這個圖只能說明在接PLC上自帶的電源的時候的接法。我的意思也許2樓的仁兄沒有明白,主要是

1《在接近開關OFF時,黑線帶+24V電》這樣正常嗎?是不是我買的NPN接近開關的特例,還是全是這樣的。
2  那么在外接開關電源的情況下,帶+24V的黑線會不會燒壞PLC。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-04 20:26
謝謝各位老兄幫忙,我基本上清楚了。

主站蜘蛛池模板: 超碰人人操在线观看黄色 | 嫩草影视入口永久一二三区 | 久久中文字幕人妻熟av女 | 一本久道久久综合狠狠爱 | 人妻天天爽夜夜爽三区麻豆a | 久久综合九色综合桃花 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠98 | 免费午夜无码18禁无码影院 | 国产成人91高清精品免费 | 91精品国产一区二区无码 | 日本三级韩国三级香港三级写真集 | 二区三区国产精品 | 四虎无码永久在线影库网址一个人 | 综合啪啪| 91精品国产免费久久 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久 | 日韩国产午夜一区二区三区 | 久久久久国产一区二区三区 | 精品一区二区三区国产在线观看 | 久久久噜噜噜久久熟女av | 欧美性爱 综合 | 天天草天天流 | 国产一区二区三区成人久久片 | 欧美性久久 | 无码少妇精品一区二区免费动态 | 欧美日本国产综合在线 | 精品国产一区二区三区四区在线看:武器装备多样 | 曰韩无码av一区二区免费 | 欧美视频在线观看一区 | 夫妻交换系列 | 亚洲国产成人精品无码区在线观 | 国产剧情原创中文片在线 | 国产在线观看免费 | 老熟妇乱子交视频一区 | 欧美一级日韩在线观看 | 成人妇女免费播放久久久 | 青青草国产精品日 | 国产精品亚洲综合色拍 | 中文字幕精品区先锋资源 | 高清一区二区三区日本久 | 香蕉久久av一区二区三区 |